      臺達UPS電源光伏行業應用方案
     
       
       
    項目需求描述:

    1. 現場已有市電油機雙路ATS輸入配電柜設備。
    2. 需要UPS保護的重要負載:
    a) 日本單晶硅線切割機2臺,功耗30KW/臺;馬達性負載,工作電壓三相200V/115V(設備內部已標配380V/220V—>200V/115V變壓器),可以不同時啟動,但需要同時工作。
    b) 曝光機2臺;功耗10KVA/臺,即8KW/臺;工作電壓三相200V/115V。
    3. 當市電出現故障中斷后,現有柴油發電機需要90秒鐘的時間(冬天發電機可能會需要5分鐘左右的時間)才能完成負載的正常供電,短暫的停電將會導致單晶硅線切割機的停止運行,導致殘品硅片出現,切割機故障、不良率上升等;給生產企業造成重大的經濟損失。
    4. UPS電源后備時間為15分鐘。
    5. 拋光機和單晶硅線切割機分別位于兩個車間,距離配電室較遠。

    解決方案:

    通過在重要負載和輸入配電柜之間增加UPS不間斷電源,保障市電斷電或故障情況下負載能夠依然正常不間斷工作,提高供電質量,為負載提供不間斷的交流電源。根據用戶實際現場及負載特性情況建議采用分散供電方式:

    1. 即兩臺單晶硅線切割機配置一套UPS電源,設備由多個伺服電機帶兩個主輪和卷筒單元組成,正常工作時,主輪好卷筒會依次經過如下過程: ①加速→②正常運轉→③減速→④完全停止→⑤反向加速→⑥反向正常轉動→⑦減速→①加速…;根據馬達性負載工作特性,UPS電源容量需要考慮一定的余量及增加配套選配件來完成。
    2. 兩臺拋光機配置一套UPS電源,增加輸出變壓器,完成380V/220V—>200V/115V工作電壓變換,適應負載設備。
    3. UPS及蓄電池組建議放置在配電室。

    供電系統原理圖

    供電系統方案

    結論:

    通過對用戶現場的負載環境勘測和了解,配置UPS電源保障了硅晶片線切割機和曝光機的負載不斷電連續運行,即使市電斷電,UPS電源完全可以完成油機啟動至直接帶載的整個切換過程,使線切割機和曝光機等精密負載設備得到連續不間斷運行,提高產品的優良率,為光伏產品生產企業提升經濟效益。